空调加氟

今修一台3P空调,缺氟。抽空,加氟。机器制冷状态,加氟压力表为0.4MP压力。停机表压力为0.7MP左右。但再开机压缩机不启动。问师傅是内压高不启动吗?
空调二次开机都会延时5分钟左右。
压力属于正常,检查电容及线路!
启动电压够吗。。。。。。。。。。。

回复 4# 的帖子

启动电压正常。室外机低压为1个压左右。但开机试机,压缩机不启动。同志哥,低压正常吗?
堵了吧..............................
堵了吧好象氟全打到高压去了
本机真空机低压端抽空40分钟,加氟0.45MP,外机工作电流10A左右。试机,制冷正常。但停机后再开机,压缩机不启动(几小时后开机),此时低压为1MP左右。本人愿认为堵了,再抽空,加氟,但仍是以上故障。啥原因?同行指导。先谢了。
按下接触器,看压缩机能启动吗?要是能启动就是线路问题,要是不能启动,就是压缩机问题。再有就是看看什麽牌子的,有时相序变化压缩机也不会启动,有的品牌不显故障代码。

[ 本帖最后由 韩智勇 于 2009-6-6 10:48 编辑 ]
版主竞选中:支持我,请投我一票!
本机已修好,是压缩机故障。谢谢朋友指导。
返回列表