格力KF-70LW/B故障:开机制冷很差,电流7安左右,高压2.8MPa,低压0.3MPa,压机工作声音沉闷,停机半小时测平衡压正常,判断系统不畅通,将室内机过滤嚣焊开,发现大量黑色杂质,更换后电流6安左右,高压2.5MPa,低压0.6MPa,制冷正常,此杌在装机时增加3米左右的配管,大概是焊接铜管时内壁产生氧化物,聚积造成系统不畅,因此,在需加管时,准备工作要做好,胀管要大小合适,火焰要调好,待焊管固定好,焊接配管时间要短,最好是一次到位,因为市场铜管质量参差不齐,避免产生类似故障,在这里我给同行提个醒! |
-