变频空调冬天这样修可以不。

有一变频空调用的是R410A制冷剂,制热效果不好,温度升不 上去。检查发现低压阀有油污,电流只有9.6A,判断缺乏制冷剂。可以像加R22那样添加制冷剂吗。如果不 可以那 是 为什么啊!!!

R410A

R410A制冷剂不能用22替换,410a工作压力是22的1.6倍。制冷制暖大大的超过22.
先让空调工作在制冷状态,充注制冷剂的方法同R22的一样。不过连接管要看能不能连上啊,很多R22用的连接管都和R410系统的接口不对。
多数接头不配套.做一个头吧

回复 3# 的帖子

不用把系统的 R410A制冷剂全部放掉然后重新抽真空加制冷剂R410A吗?
原理上讲是应该全部放掉,重新加注。但在实际操做中补加也可以,没见有什么影响。