1#
发表于 2009-1-1 23:03
| 只看该作者
接修两台新科空调故障机,一挂一柜,挂机制热效果不好,柜机出现E3;先查挂机,新的,开机后测外机电流正常,再测总体电流,发现电加热开始正常工作,工作近五分钟时,电加热无电流,打开机壳,测电加热丝正常,内机板上电加热无220V输出,测管环温正常,拔掉插头再开,又是电加热不到五分钟断电,判定为电脑板故障;结果待后;
再查两匹柜机,插上电后一会出现E3,查资料为外机管温,量阻值正常,为防万一,更换一根好个管温,不行,再换还是不行,再查,发现内外机信号连接线被老鼠咬断,接上,故障依旧,重新把内外机连接线梳理一遍,确定无问题,怀疑内机电脑板,到仓库领了一块新的电脑板换上,还是故障依旧;晕,没办法,再准备把内机电脑板与外机一块小板子也领着,看看到底怎样?还没去呢,心里没底; |
|