在上门维修空调时,常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业难以使用真空泵,在多年的维修
中,我总结出一套不用真空泵,即用制冷剂排空的简易方法。
打开两阀门,把细管卸掉,把加气管上好.用手赌住细管头开机,观察细阀无气体冒出时加气.停机.看压力上零后<就是两头有气体排出时>开机,停止加气,重复一次.最后一次加气不要停,然后迅速上上细管,捡漏开机,就ok了.
有人问开机是多余的,这种想法是不对的,因为毛细管一般都作在室外机,不开机,不重复排不净.其实这样排也不浪费冷气.