春兰50变频空调显示E0怎样维修。望同行指点。感谢了。
E0  是内外机通迅不良。检查内外机接线接触是否良好,再检查外机板上的红灯亮没有,如果没有亮,检测从模块到控制板的12V和5V有没的,如果没有,查300V到模块没有,如果300V到了是模块坏了,没有300V就好查了三,如果12V和5V到了控制板了,还是显示E0那是室外机控制板坏了。