求助TCL冷暖空调刚开机制冷,过一会转制热

一台TCL 柜机,刚开机制冷,过十几分钟转制热,转成制热时测四通阀线圈两端并无电压.望同行门指教.
更换四通阀

回复 #1 闲云孤燕 的帖子

用220的电压直接对4通发供电.反复开关.让4通发松动试哈
换四通阀
换四通阀
我也怀疑四通阀有问题,但我不明白,既然能制冷十几分钟,说明四通阀在制冷状态,但为什么过一会转制热,难道四通阀自己会动作,(无论在制冷还是制热状态,四通阀线圈两端始终无电压)
望同行指点.

回复 #6 闲云孤燕 的帖子

四通阀阀芯是靠压力来推动的,如果阀芯有一点窜气,出现什么样的故障是谁也不可预料的!